一、变配电站安全
长度超过7m的高压配电室和长度超过10m的低压配电室至少要有两个门。
室内充油设备油量60kg以下者允许安装在两侧有隔板的间隔内,油量60-600kg者须装在有防爆隔墙的间隔内,600kg以上者应安装在单独的间隔内。
高压配电装置长度>6m时,通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,应增加出口。
二、主要变配电设备安全
在不接地的10kV系统中,变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及阀型避雷器三者共用的接地。
居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400kVA;
室外不超过315kVA者,可柱上安装,315kVA以上的应台上安装;柱上变压器底部距地面2.5m,裸导线距地面3.5m;变压器台高0.5m,围栏高度1.7m,变压器外壳距围栏1m,变压器操作面距围栏2m。
运行中的变压器高压侧电压偏差不得超过5%,低压侧不平衡电流不得超过25%,上层油温不应超过85℃。
...