《住宅建筑电气设计规范》
(总结版)《住宅建筑电气设计规范》总结版
JGJ242-
术语住宅建筑常用的术语有
:住宅、酒店式公寓、别墅、老年人住宅、商住楼、低层住宅、多层住宅、中高层住宅、高层住宅、单元式住宅、塔式住宅、通廊式住宅、联排式住宅、跃层式住宅等。
一、供配电系统
1.应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
2.住宅建筑中主要用电负荷的分级表(未列出为级宜为三级)
3.4.照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。每套住宅用电负荷和电能表的选择
注:A.S≧150超出的建筑面积可按
40W/
~50W/
计算用电负荷
B.每套住宅用电负荷不超过
12kW
用单相进户供电,超过用则三相进户
5.电能表的安装位置:安装在户外
A.低层:1~3;多层:
4~6;按住宅单元集中安装
B.中高层:7~9;高层:
10层及以上
;宜按楼层集中安装
;C.电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为
1.5m,
明装箱底距地宜为
1.8m;
安装在电气竖
井内的电能表箱宜明装,箱的上沿距地不宜高于
2.0m
。6.方案设计阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法