干粉灭火系统操作控制:
1、干粉灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制。
2、设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动。并应延迟喷放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间。
3、全淹没灭火系统的手动启动装置应设置在防护区外邻近出口或疏散通道便于操作的地方;局部应用灭火系统的手动启动装置应设在保护对象附近的安全位置。手动启动装置的安装高度宜使其中心位置距地面1.5m。所有手动启动装置都应该明显地标示出其对应的防护区或保护对象的名称。
4、在紧靠手动启动装置的部位应设置手动紧急停止装置,其安装高度应与手动启动装置相同。手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂前的延迟阶段中止。在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动。
5、干粉灭火系统的电源与 ...