水喷雾灭火系统安装调试与检测验收
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
水喷雾灭火系统安装调试包括系统主要组件的等安装、调试等内容,其他供水设施、管网的安装及验收参见第二篇第二章第三节内容。
一、系统主要组件安装
(一)喷头安装
1.喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
2.喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
3.喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧,喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
4.安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。
(二)报譬阀组安装
1.报警阀组安装前应对供水管网试压、冲洗合格。安装顺序应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,宜靠近保护对象附近并便于操作的地点。距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距 ...