中央空调管理与维护制度
(一)空调制冷设备房管理制度
空调设备房是商场中央空调系统的控制中心,为确保空调设备的安全、高效运行,特作如下规定:
1、空调制冷机房的全部设备,操作人员必须持证上岗,由指定的专职空调操作
人员管理操作,非本职人员禁止操作。
2、无关人员必须经设备部同意,方能进入制冷机设备房。
3、室内保持良好的清洁卫生、照明、通风并严禁烟火。
4、做好设备运行记录,分析机组各种压力表、温度计、流量计的读数是否正常
准确,发现异常应及时处理并上报。
5、根据空调负荷的变化调节机组,确保机组运行在节能状态。
6、定期保养检查,及时更换磨损的零件,并作好记录。
7、定期对冷冻水系统、冷却水系统进行清理、水处理。
8、空调值班室每天清扫一次,制冷机设备房每周清扫一次,新风空调机房每月
扫除一次,制冷冷水机组每月清洁一次。
(二)中央空调操作规程
1、设备运行前的检查工作
(1)首先查看主机、副机的电源是否接通,查看电压表是否正常,电压波动值
不超过标准值的±
10%。是否已通电
6小时以上。