大唐雷州发电厂2×1000MW新建工程输煤项目
电缆接线施工工艺
编制人:
韩 忠 团
审核人: 武 敬 斌
批准人: 韩 贵 忠
大唐环境产业集团股份有限公司
雷州输煤项目部
2017.
12.26
电缆接线施工工艺
1.目的提高接线工艺质量
2.适应范围
大唐环境产业集团股份有限公司所承担的雷州发电厂输煤项目所有盘、柜、端子箱内二次接线施工。
3.施工流程
施工准备→电缆就位→电缆头制作→电缆牌标识及固定→芯线整理、布置→芯线标识、接线→备用芯、屏蔽处理→质量验收
3.1施工准备
(1)技术准备:熟悉二次接线图和原理图,核对接线图的准确性;熟悉二次接线有关规范;根据电缆清册统计各类二次设备的电缆根数,根据电缆的根数、电缆型号、设备接线空间的大小等因素进行二次接线工艺的策划。
(2)材料准备:相色带、屏蔽线、扎带、线帽管、电缆牌等二次接线的消耗性材料的准备。
(3)人员组织:技术人员,安全、质量负责人,二次接线员。
(4)机具准备:线帽机、电缆牌打印机、计算机及二次接线用工具。
3.2电缆就位
(1)根据二次工艺策划的要求将电缆分层、逐根穿入二次设备。
(2)在考虑 ...