电气专业事故预想参考答案
1、发电机温升过高
现象:发电机定子线圈、转子线圈或铁芯温度超过规定值;发电机进出口风温温差增大。
处理方法:
(1)定子线圈和进风温度正常,而转子线圈温度异常升高,这是转子温度表失灵或三相电流不平衡超过允许值引起的,应检查转子温度表或减少三相负荷不平衡。
(2)转子线圈和进风温度正常,而定子线圈温度异常升高,这是定子温度表失灵或定子测温元件在运行中增大或开路引起的,应检查定子温度表或由检修处理。
(3)定子温度和进口温度都增高,是由于冷却水系统发生故障,应通知汽机检查空气冷却器是否断水或水压过小、水温升高。
(4)进风温度正常,而出风温度升高,这是通风系统异常,应调整风道挡板,必要时停机处理。
(5)经上述处理温度仍无法降低时,应降低发电机无功及有功负荷,直至温度降低至许可范围之内。
2、发电机变为同步调相机运行
现象:(1)主汽门关闭并报警;
(2)发电机有功功率表指示为负值;
(3)发电机无功功率表指示升高;
(4)定子电流表指示可能稍低;
(5)定子电压表及励磁回路的仪表指示正常。
处理方法:
(1)若汽机未发报警信号则不应将发电机解列,而应报告值长, ...