防护电力系统继电保护干扰的途径探讨电力系统继电保护第二版课后答案
【摘要】本文从电力系统继电保护干扰原因、继电保护作用等方面,对防护电力系统继电保护干扰的途径和方法作一个探讨。
【关键词】电力系统;继电保护;干扰
众所周知,电网是一个不可分割的整体,能否对整个电网进行一、二次设备信息的综合利用,对保证电网安全稳定运行有着重大的意义,这就要求继电保护及防护装置具有很高的可靠性,作为电力系统的安全保障系统,继电保护系统一定要安全可靠,在防护电力系统上也要减少继电保护系统的干扰。
1电力系统继电保护的干扰原因
1.1高频干扰。如果电力系统在隔离开关时操作速度变得缓慢,那么在操作时在隔离开关的两个触点间就会产生电弧闪络,从而产生操作超过电压,出现高频电流的情况,在高频电流通过母线时,将会在母线周围产生很强的电场和磁场,这样就会对相关的二次回路和二次设备产生干扰,当这种干扰的干扰水平超过装置逻辑元件设定和允许的干扰水平时,将会造成继电保护装置的不正常工作,从而使整个装置的出口逻辑或者工作逻辑出现异常,对电力系统的稳定造成很大的破坏。
1.2雷击。当变电站的接地部件或是避雷器遭受到雷击时,会因雷击 ...