(一)系统设计问题
1、水泵在系统的设计位置:
一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷
冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔
出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末
端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。
2、冷却塔上的阀门设计:
2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)
2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬
天易冻)
3、电子水处理仪的安装位置
放置于水泵后面,主机前面。
4、过滤器前后的阀门
过滤器前后放压力表。
5、水泵前后的阀门
5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接
5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀


6、分\集水器
6、1分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)
6、2集水器的回水管上应设温度计.
7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于
观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作
平台。
8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间 ...