天然气加气站样
[天然气公司关于加气站槽车泄露事故情况的报告
]关于XXXXX
天然气开发有限公司
XX加气站槽车泄漏事故情况的报告
201X
年X月X日下午X时X分,在XX区XX西路XX号,XX加气站内停放的天然气槽车
XA·J001
挂,爆破片意外破裂,导致天然气泄漏,无人员伤亡,现将事故情况汇报如下:
一、事故经过
201X
年X月X日下午X点X分02秒,XX站卸气区发出刺耳异响,压缩机工
XX听到异响后当即前往卸气区查看,发现未进行卸气作业的天然气槽车
XA·J001
挂,装卸箱上方有天然气泄漏,即刻打开装卸箱车门,发现爆破片破裂导致天然气泄漏。
XX站站长XX、安保队队长
XX、安监部部长
XX随后赶到现场询问相关情况后得知,事故车辆未进行卸气作业,所有阀门均处于关闭状态,因爆破片前后没有阀门,无法切断泄漏气源,安监部部长
XX当即宣布启动《
XX加气站应急救援预案》,由安监部部长
XX担任现场临时总指
挥,指挥站长
XX关闭控制柜电源;指挥安全员陆红军和压缩机工
XX再次返回卸气区尝试关闭泄漏气源,经确认确实无法关闭后,立即关闭就近
在用槽车所有阀门;指挥站长
XX关闭站内 ...