1、安全距离:
○1在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m。35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离4.0m与机动车道6.0m。
○2起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离2m。
○3机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。
2、外电防护:
○1不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物
○2达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
○3带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm
○4带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。
○5在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
○6无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则 ...