施工现场变配电及维修安全技术操作要求
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
一、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮拦和从事修理工作。
二、在高压带区域内作部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。
电压在6KV以下,安全距离为0.35米。
电压在10-35KV之间,安全距离应不小于0.6米。
电压在44KV时,安全距离应不小于0.9米。
电压在60-110KV,安全距离应不小于1.5米。
三、变配电室内,外高压部分及线路,停电工作时。
1.切断有关电源,操作手柄应上锁或挂牌标示。
2.验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
3.验明设备或线路确认无电后,即将检修设备,或线路做短路接地。
4.装设接地线,应由二人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
5.接地线应使用截面不小于25平方毫米的多股裸铜线和专用线类。严禁用缠绕的方法进行接地和短路。
6.设备或线路 ...