www.zhulong.com
PKPM
砖混结构抗震及其他计算全攻略
程序适用于
12层以下任意平面布置的砌体结构及底框
-抗震墙砌体结构的计算。底框
-抗震墙砌体结构层数为
1或2。一、砌体结构抗震验算
(1)砌体结构抗震验算的计算过程
用底部剪力法计算各层地震力——按楼面刚度和墙体侧向刚度分配地震剪力到每个墙段——导算楼面荷载和墙体自重计算墙体压应力——按墙体截面的抗震受剪承载力计算公式验算个墙段的受剪承载力。
(2)砌体结构抗震验算的计算内容
验算每一大片墙体的抗震受剪承载力,计算对象包括门窗洞口在内的大片墙体,求出每一片墙体在抗震受剪时考虑压力影响的沿阶梯形截面坡坏的抗震抗剪强度。计算结果是抗力与效应的比值。
验算各门窗间墙段的抗震受剪承载力,当墙段的抗震受剪承载力不满足时,将计算出墙段所需水平配筋的总截面面积。
(3)参数输入
地下室结构嵌固高度(
mm)<3层:当有地下室或者有半地下室时,输入地下室或半地下室至计算水平地震力的地平面的高度,该高度值小于房屋
3层高度。(当输入的嵌固高度大于
时,在计算基底总地震力时不计算地平面以下结构部分的重力荷载代表值,在计算各层的地震 ...