1.0  目的
通过对LNG供气设施LNG气化器的治理,保证设施的安全生产供气。
2.0  适用范围
本LNG供气设施区域内的根底设施、场所、设备、人员。
3.0 职责
3.1 站长和安全员负责对LNG气化器操作进展检查监视。设备治理员负责作业指导和治理。
3.2 运行操作人员(兼电工)负责LNG气化器操作运行。
4.0  工作程序
4. 1 确定LNG储罐的液位,依据用气量选定使用LNG储罐位号(LNG储罐一般分组使用,例1#、2#);
4. 2 主气化器属于空温式气化器,分两组,一开一备;
4. 3 开启空温式气化器出口后管路全部阀门和安全阀根部阀;
4. 4 先缓慢开启LNG储罐出液操作阀,确定出液气动紧急迫断阀已经开启;确定电热水浴式气化器的进口阀和出口阀关闭,旁通阀开启;最终缓慢开启气化器进口阀;
4. 5 观看空温式气化器底部的结霜状况及出口管上的压力和温度变化;依据环境温度和出站NG温度打算是否使用电热水浴式气化器,假如出站NG温度低于5℃或环境温度低于15℃,则投入使用电热水浴式气化器,按《LNG供气设施电热水浴式气化器操作规程》操作;
4. 6 两组气化器每6-8小时 ...