+2 论坛币
工程质量验收配套检查用表电梯分部
290隐蔽工程检查验收记录
接地电阻测试记录
编号:(06 09/07 09 ) 09 02
接地电阻测试记录说明
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303 22
防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防
雷接地系统连成回路,才能系统测试。
测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
电线绝缘电阻测试记录
编号:(06 06/07 06 )
09 03
电线绝缘电阻测试记录说明
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303 22
照明系统的测试和通电试运行应按以下程序进行:
1电线绝缘电阻测试前电线的接续完成;
2照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成;
3备用电源或事故照明电源做空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合
格,才能做有载自动投切试验;
4电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验;
5照明全负荷试验必须在本条的
1、2、4完成后进行。
6.1.6
柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于
0.5 M ;
二次回路必须大于
1M。低压 ...