钢筋工程实体质量控制
一、确定细部做法并在技术交底中明确。
二、清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆。
三、对预留钢筋进行纠偏。
四、钢筋加工符合设计和规范要求,并符合
以下规定:1、钢筋宜采用机械设备进行调直,也可采用冷拉方法调直。当采用机械设备调 直时,调直设备不应具有延伸功能。当采用冷拉方法调直时,
HPB300
光圆钢筋的 冷拉率不宜大于
4%,HRB400
、HRB5
率、HRB600. HRB400E. HRB5
率E、HRBF400.
HRBF500
、HRBF400E
、HRBF500E
带肋钢筋的冷拉率,不宜大于
1%。钢筋调直过 程中不应损伤带肋钢筋的横肋。调直后的钢筋应平直,不应有局部弯折。
2、钢筋弯折的弯弧内直径应符合
以下规定:①光圆钢筋,不应小于钢筋直径的
2.5倍;②400MPa
级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的
4倍;③500MPa
级带肋钢筋,当直径为
28mm
以下时不应小于钢筋直径的
6倍,当直径 为
28mm
及以上时不应小于钢筋直径的
7倍;④位于框架结构顶层端节点处的梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋,在节点角部 弯折处,当钢筋直径为
28mm
以 ...