10.2
防雷10。2。1
油罐、液化石油气罐和压缩天然气储气瓶组必须进行防雷接地,接地点不应少于两处。
10。2。2
加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置。其接地电阻不应大于
4Ω.当各自单独设置接地装置时.油罐、液化石油气罐和压缩天然气储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于
10Ω;保护接地电阻不应大于
4Ω;地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于
30Ω。10。2。3
当液化石油气罐的阴极防腐采取下述措施的,可不再单独设置防雷和防静电接地装置.
液化石油气罐采用牺牲阳极法进行阴极防腐时,牺牲阳极的接地电阻不应大于
10Ω,阳极与储罐的铜芯连线横截面不应小于
16mm2
;液化石油气罐采用强制电流法进行阴极防腐时,接地电极必须用锌棒或镁锌复合棒,接地电阻不应大干
10Ω,接地电极与储罐的铜芯连线横截面不应小于
16mm2
。10。2.4
埋地油罐、液化石油气罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。
10。2。5
当加油加气 ...