低压配电室设计规范规定
一、民用建筑物内配变电所,应符合下列规定:
1配变电所位置的
选择,应符合下列规定:
1)宜接近用电负荷中心;
2)应方便进出线;
3)应方便设备吊装运送;
4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场合的正下方,且不宜与上
述场合相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密
集场合的正上方、正下方、贴邻和疏散出
的两旁;
5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场合时,
配变电所应作屏蔽解决。
2安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过
1260kVA
、单台容量不
超过630kVA
的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙
部位,并应设直接对外的安全出
,变压器室的门应为甲级防火
门;外墙开部位上方,应设立宽度不小于
1m不燃烧体的防火挑
檐;3可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐
火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶
承重构件的耐火等级不应低于二级;
4不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设立
在同一房间内;
5高压配电室
宜设不能启动
的距室外地坪不低于
1.80m的自然采光
窗 ...