1、通病有:
   (1)
、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。
  (2)、△t普遍<4℃,水泵选配不合适
.调查结果:较好的
3℃,差的1~1.5
℃。  (3)、设计方案陈旧,
VWV、VAV没有得到推广应用。
2、哈工大陆亚俊教授论文
“几种空调系统空气输送能耗的比较(论
P.713
)”。  空调系统的空气输送能耗占总能耗的
11~28%
。办公楼中不同系统,其空气输送能耗差异很大,应充分考虑。作者比较了
VAV、风机动力箱
VAV、FP+新风、置换式诱导器系统。结果为:
  (1)、VAV、FP+新风、置换式诱导器系统,输送能耗比较低,为全空气的
45~60%
,置换式诱导器系统能耗更低一些。
  (2)、当只有部分面积使用或部分负荷时,
VAV具有显著的输送能耗低的优点。
  (3)、风机动力箱
VAV系统全部投入使用时,并不比
CAV系统节能,不是全部面积投入使用则能省,为什么?
  (a)、风机动力箱是小风机、小电机、
  (b)、风机动力箱的能耗与一次风的空气输送能耗大致相等,从而抵消了一次风运行时变风量所节省的能量,(负荷变化大的末端用风机动力箱才 ...