”填写说明与依据
1.主次梁节点、预埋件表面防腐处理隐蔽工程
验收内容
油漆的品种与规格、施工温度、构件表面缺陷、除锈质量、涂层缺陷
等。2.主次梁节点、预埋件表面防腐处理隐蔽工程
所涉及的规范要求
《钢结构工程
施工质量验收规范》
GB 5020
5-201第14.2节规定:Ⅰ主控项目
14.2.1
涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表
14.2.1
的规定。
检查数量:按构件数抽查
10%,且同类构件不应少于
3件。检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》
GB8923
规定的图片对照观察检查。
表14.2.1
各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级
14.2.2
涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为
150 μm
,室内应为
125μm
,其允许偏差为
-25μm
,每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为
-5μm
。检查数量 ...