外网运行检查及维护
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1、对福南热线路面检查是否正常,有无挖掘,塌陷痕迹。如有此现象,应局部重点检查。
2、检查电缆末端、中间及末端标志牌是否遗失,如遗失应及时补挂。
3、检测电缆表皮温度,不应超过40摄氏度。
4、检查人井内电缆铅包在排管口及挂钩处,不应有磨损现象,需检查补铅是否失落,如损坏失落,需及时补换。
5、检查人井内电缆及接头有无破损现象,接地是否良好,必要时应测量接地电阻和电缆电位,防止电蚀。
6、检查井盖是否完好,如有损坏遗失,应及时补换。
7、检查人井内有无渗水,积水及杂物,如有渗漏处,即使修复,将积水杂物清除。
8、检查电力排管有无破裂,备用排管是否有杂物堵塞,是否有未经我公司同意私自敷设的电缆,如存在这些问题,应尽快处理并上报。
9、检查电缆分接箱门锁是否正常,门缝是否严密,通风是否良好,如有异常,即使修复。
10、电力外网巡检周期为十五天一次,巡检班组应做好巡检记录,如遇雨雾天气需加强巡视。