管理制度参考范本
配电箱及开关箱安全
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
(1)配电箱及开关箱的设置
①配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱,或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。一般地,室外总配电箱,分配电箱,简称总配电箱、分配电箱,如无特指,统称配电箱。
②动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一电箱内,动力和照明线路应分路设置。
③开关箱应由末级分配电箱配电。
④总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
⑤配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所,否则,须作特殊防护处理。
⑥配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
⑦配电箱、开关箱应采用铁板或 ...