应加强户外隔离开关的维护管理
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
(漯河电业局,河南漯河4620xx)
隔离开关在电力系统中起着隔离电源、改变系统运行方式、分合负荷电流等重要作用。由于其操作原理和结构较简单,通常没有严格的大修周期规定,按惯例一般随主设备大修而进行。但随着近几年断路器的无油化改造以及变电设备由定期检修制向状态检修制的逐步过渡,主设备的检修周期在逐渐延长,因而运行中的户外隔离开关所出现的问题就呈大幅上升的趋势,直接影响系统的供电可靠性和安全性,更严重的甚至造成一条母线全停的严重后果。某变电站51组GW4-110型户外隔离开关近5年运行中出现的缺陷和大修中发现的问题说明了重视并加大户外隔离开关的维护力度并对其进行适当的改进势在必行。
1常见缺陷及分析
1.1传动困难
由于户外隔离开关主要部件外露,受外界条件的影响,易出现锈蚀,造成操作时传动阻力大,部分甚至出现拒动的现象,如在运行中曾出现因底座轴承完全锈死,无法进行操作的情况。通过对所有隔离开关解体大修,发 ...