██工程概况
唐山天元帝景住宅小区,总建筑面积约40万m2,是集多层住宅楼、高层住宅楼、配套商业、车库、会所、幼儿园等多种类型单体的综合性住宅小区。小区内共设置9 个变配电室和1 个10kV高压开闭站。共分二期建设,其中一期总建筑面积约22 万m2,共设5 个变配电室;二期总建筑面积约17 万m2 ,共设4 个变配电室。见表1 :
表1 唐山天元帝景住宅小区变配电室明细表
██变配电室的选址
确定了居住区负荷并选定变压器后,需要确定变配电室的位置。首先要深入负荷中心;其次要符合供电半径的要求,同时还要协调与其他专业的关系,与小区总体规划相结合。在总平面上难以确定最佳站址,只能尽量去创造有利条件,满足电气供配电系统的功能。在唐山天元帝景住宅小区内,9 个变配电室中,7 个局管变配电室是利用小区的地下车库,另外2 个自管变配电室设在建筑的地下1 层靠外墙处。在实际设计中还要注意以下问题: