PSH46升降横移车库电气调试手册
调试手册升降横移立体车库的电气设备安装接线完毕后,待机械设备部分安装调整完毕且
具备调试条件,在征得
装机人员及有关人员的同意后,即可进行调试工作。
调试的程序是先对信号,在单机,后联动,先空载,后负载,先静载,后动载,最后全载联动;中间有任意环节不妥,即应检查修复。
调试人员必须注意人身和设备的安全。
在未调试的
时刻必须关掉系统总电源。
与调试无关
人员必须远离车库。
调试期间必须有车库调试的提示和指示。
调试时刻及人员安排调试前的检查和测试
接线的检查
检查系统的接线是否正确。
绝缘电阻的测试
用500V的摇表测试导线对地、导线线间及接触器、继电器、
操纵开关、行程开关等除PLC之外的带电带电部分与系统正常时不带的金属部分及相与相之间的绝缘电阻,应大于1MΩ。
接地电阻的测试
用接地摇表测试接地系统的接地电阻,不得大于1Ω,
车库金属构架的任何部分的接地电阻不得大于1Ω。接地引线的焊接应符合要求。
电机的检查
用接地摇表测试电机的绝缘性。
用万用表测试每相间的电阻是否
平稳。行程开关的调整
行程开关位置的调整,确认行程开关的位置正确,无干涉。
...


雷达卡