陕西澄合二矿有限责任公司
地面变电所更换高压柜施工组织措施
生产副总经理:
总工程师:
机电副总:
安检科:
机电科:
编写:马新强
2008年
5月10日地面变电所更换高压柜施工组织措施
根据澄合煤业有限责任公司生产技术部安排,为确保二矿公司供电正常,我公司决定更换地面变电所16台
〔套〕高压柜,为确保此项工作顺利完成,特制定本措施:
一:组织机构
为确保此项工作顺利完成,公司成立该项工程领导小组:
组 长:杨运龙
副组长:刘志利 王海宁 唐明胜
成 员:郭水平 白新民 刘 伟 马新强 侯新民
杜水才 乔 军 杜春来 李冠群
技术总负责:唐明胜 马新强
施工负责:刘 伟
侯新民 杜春来
二:施工前准备工作
1、更换前16台
〔套〕新高压柜必须经过耐压试验,试验合格
前方可进行换柜工作,并做好耐压试验纪录。
2、换Ⅱ段高压柜时,电容柜
装设下刀闸,把
Ⅱ段供斜绞高压612
接在电容柜上,
撤除变电所墙外
18米电杆上609电缆
出线,用线把612及609去斜井负荷线连在一起,形成斜井及排矸道供电系统。
恢复井底变616进线
柜,形成井底变电所供电系统
〔此时610、611、613线路停 ...