效劳器安装说明
HP效劳器为机柜式效劳器,如
以下图所示,它能安装到
19英寸的标准机柜中,在为 您提供强大效劳的同时,有效地节省了您珍贵的空间。以下内容为您详细描述了利用随机附 带的效劳器机柜附件将
HP效劳器安装到机柜上的具体操作步骤。
一、机柜准备
1、角轨调节:为了保证
2U效劳器能够正常安装到机柜中,机柜角轨的前后间距至少要调 整到大于
740mmo
2、调平机柜:机柜必须安放在一个稳固的地方,调节机柜底部的四个调节支脚,使机柜平 稳的安放于地面。同时拆下机柜门以方便导轨安装。
3、机柜接地:为了防止电击危险,必须在机柜内安装一个接地装置。如果效劳器电源线插 入了作为机柜的一局部的电源插座里,必须为机柜提供适当的接地。如果效劳器的电源 线插入了在墙上的电源插座里,电源插座里的接地装置仅仅为效劳器提供了接地,必须 为机柜及其内部的其他设备提供适当的接地保护。
4、温度:如果效劳器安装在机柜内,效劳器的操作、工作温度,不能低于
5°C,
不能高 于
35°C
。5、通风:效劳器用的机柜必须为效劳器的前部提供足够的风流来散热,并且必须保证 能够每小时排放
4100Btu
的热量。选 ...