电动机综合保护
测控装置校验报告
装置型号:
WDZ-5233
电动机保护
设备用途:
1-1引风机电机
出厂编号
:JZKJ160011810
生产厂家:
金智科技
设备位置
:6KVⅠ段配电室
一、外观及通电检查
二、装置电流
采样三、差动速断
(定值:
3Ie Ie=1A 相位:A 0° B-120° C120°
)四、比率差动
(定值:
最小动作电流
0.5Ie
Ie=1A
比率制动系数
0.5)五、电流速断
(定值:
高值2A 低值1A 动作时间0.1S
)六、负序一段保护(试验电流
相位:A 0° B -120° C -180°)
七、堵转保护
(定值:电流4A 动作时间1S
)八、正序过流(
试验电流
相位:A 0° B -120° C 120°)
九、过负荷(定值:
4A动作时间10
S反时限)十、长启动保护
十一、4-20mA(电流互感器二次:5A)
十二、接地Ⅰ段试验设备:1600B继保之星
试验人员:
试验日期:
电动机综合保护
测控装置校验报告
装置型号:
WDZ-5233
电动机保护
设备用途:
1-2引风机电机
出厂编号
:JZKJ160011822
生产厂 ...