高层剪力墙结构
中剪力墙墙体布置
详解上节课进行的内容中,对高层剪力墙结构的抗震等级、体型等有了一个大体的认识,本节课就基于上节课的前提下进行墙体的方案布置。
结构总体布置首先看标准层,标准层方案确定后再将墙体往底层落,
要保证墙体有根
.(一)与规范相关的概念
7.1.1剪力墙结构应具有适宜的侧向刚度,其布置应符合下列规定:
1平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向或其他方向双向布置,两个方向的侧向刚度不宜相差过大。抗震设计时,不应采用仅单向有墙的结构布置。
2宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
3门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁;宜避免造成墙肢宽度相差悬殊的洞口设置;抗震设计时,一、二、三级剪力墙的底部加强部位不宜采用上下洞口不对齐的错洞墙,全高均不宜采用洞口局部重叠的叠合错洞墙。
举例说明什么位置容易出现这种情况。
7.1.2剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于
3,墙段长度不宜大于
8m。7.1.5楼面梁不宜支承在剪力墙或核心筒的连梁上。
7.1.7当墙肢的截面高度与厚度之比不大于
4 ...