工程除险加固任务及其必要性
工程运行情况及存在问题
**水库是1958
年10月开工建设,中途经过三下四上,于
1979
年10月才将大坝建成高
23.5m
。现将该水库枢纽工程在运行期间曾经出现的问题及处理情况做如下简述:
一、大坝
1.1980
年当水库蓄水投入运行时,发现涵洞漏水,并致使大坝出现三处塌坑。同年
12月,当水库蓄水至高程
327m
时,大坝内坡放水涵洞部位上面的坝体出现一个直径为
0.8m
左右的漩坑,当时采取了挖填处理,但涵管漏水仍没止住。
1981
年5月水位蓄至高程
327.18m
时,土坝外坡左端二、三马道间出现一个大漩坑,且内坡中部距坝左端
20m左右也出现漏洞。
1981
年10月,对原放水涵管进行封堵,对漩坑开挖回填处理。
2.1990
年1月,管理人员发现坝脚渗漏,至
8月1日,渗漏加剧,且水质浑浊,腾空库容发现了管涌塌坑,在坝外坡出现平行坝轴线方向的裂缝。对此,
1990
年9月,广安区水电局组织病害整治设计,采取整治措施:
(1)开挖回填管涌塌坑;
(2)修复被破坏的反滤层,对左端坝体及岸坡基岩进行帷幕灌浆处理。整治工程于
1990
年11月动工 ...