给排水系统安装方案
本工程在地下室高有生活消防二用水池,水池有效容积为
390m
3,其中消防水池为
310n?
生活水池为
80m3病房大楼屋顶有水箱
V=50m
3其中生活为
32m3消防为18nl
3。后勤楼生活用水用
DN50
的用PP-R
管接生市政管网直接供水;门 诊楼接自地下室水泵房中的低压变频生活水泵。病房楼的供水分高低 区,六层以上由病房楼顶水箱供水。六层以下由水泵房低区变频生活 水泵直接供水。
地下室生活消防水池进水管
DN150
由市政管网接入后,用钢塑管
DN150, DN100
分别进入消防水池和生活水池。生活给水立管及水池、 水箱配管均采用钢塑管丝扣连接。其余生活给水及净水管均采用
PP-R
管熔接连接,热水管采用薄壁铜管(焊接连接)。
净水系统十一层以上从净水设备下供,十层以下从净水设备上供。
热水那么从锅炉房接来的蒸气进入高低区热交换器后分别供给热 水。热水、回水管均应用福乐斯橡塑保温材料保温,保温厚度
20mni
。污废水管道均采用管箍式接口的排水铸铁管,雨水管管道均采用
UPVC
塑料排水管。
穿越人防的给水管,消防管应在人防内侧设相应规格的防爆波阀 ...