电气维护及安全检查程序
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1.1变配电房的设置,建筑结构及有关设施:
1.1.1变配电房应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所;
1.1.2变配电房一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水;
1.1.3变配电房室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门;
1.1.4与变配电房相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板;
1.1.5户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m;
1.1.6高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m;
1.1.7变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任 ...