1、电缆桥架的跨接材料应按设计要求施工。若设计没有具体要求,可按以下要求。
a.镀锌电缆桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈。
b.涂漆和喷塑及喷涂其它绝缘物的桥架,应采用软铜线跨接。
跨接用的螺栓应镀锌,跨接导线端子与桥架接触处,既要清除绝缘涂层,还要涂防锈导电膏。或委托制造厂在桥架上焊铜垫圈,保证电缆桥架之间跨接可靠。
c.桥架经过建筑物变形缝和直线段超过30m,设补偿装置处,桥架间断两端应用软铜导线跨接,并留有伸缩余量。
2、若设计要求把桥架作为接地干线的一部分,则要求遵守电缆桥架安装规范在接头处的连接电阻不应大于0.00033。若利用桥架连接板达不到这个要求,即使是镀锌桥架,也应用符合设计要求的软铜导线跨接。
3、电缆桥架从始端到终端,至少有一处与接地干线可靠连接。或始终端与PE