用电施工组织方案
一、工程概况:
本工程位于澄海区文祠东路北侧,工程建筑面积
116㎡,为框架一层,
现场施工电源引入供用电网380/220V直接使用。JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,编制本工程临时用电施工组织设计方案。
二、线路及配电装置
(1)配电线路
现场采用架空绝缘铜线,采用水泥杆架空,架空线路的档距不得大于
5米,线间距离不得小于
0.3米,横担长
1.5米,与地面最大距离不小于
4.0米,五线导线应向相序排列,面向负荷从左侧起为
L1、N、L2、L3、PE;动力与照明分别架设时上层横担:
L1、L2、L3;下层横担:
L4(L2L3
)·N·PE。(2)配电箱、开关箱
施工现场的配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱下就是用电设备,形成三级配电。采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。