3.1、关于附录
D问:高规附录
D中,作用于墙顶的竖向均布荷载设计值,是否可以只考虑竖向荷载组合?因为墙的轴压比计算中为重力荷载代表值作用下的轴向力设计值。
答:不可,应取各种工况(包括竖向荷载、地震作用等)组合的最大墙顶轴力设计值,并根据墙肢的长度,将其等效为墙顶均布荷载
q=N/h
。此处,是墙肢的稳定计算,属于构件抗力计算的内容;而轴压比计算,只是结构构造设计的辅助指标,不是结构计算本身,主要作用是通过轴压比数值的大致划分,确定结构构件的相应构造措施标准。
3.2、关于大底盘多塔结构的扭转控制
问:大底盘多塔结构在
pkpm
中怎样实现单塔的扭转控制?
答:控制扭转位移比,可检查大底盘平面在塔楼平面相应部位的位移,采取手算复核,以满足规范要求。
3.3、关于抗震构造问题
问:在确定抗震构造措施时,《高规》没有提Ⅱ类场地的确定原则,是不是可以理解按照与基本设防烈度相同来考虑?
答:Ⅱ类场地的确定原则,可见抗震规范的相关规定,凡高规未明确的其他问题均可执行相关规范,这是基本原则。
3.4、关于地下室的抗震等级
问:关于地下室的抗震等级,《高规》
4.8.5 ...