1、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。
2、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
3、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。
4、各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。
5、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
6、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。