www.zhulong.com
导流洞预应力锚杆施工及试验措施
1 概述
本工程地下建筑物进出口段岩石发育多组节理、层间错动带及小断层,各种结构面相互切割,将岩石切割成块状、碎块状,强风化至弱风化;岩石整体性差,可能发生坍塌、崩落现象。
根据设计通知单(堵潘导)字第01号文件要求,初定导流洞进出口洞段各
24米布置Φ32预应力锚杆,
预应力锚杆间排距为
2.5×1.25
m,长度为8.5m,垂直岩面,
梅花型布置,
共计760根。2预应力锚杆试验方法
2.1主要材料
(1)锚杆:按施工图纸的要求,本预应力树脂锚杆杆体采用Φ32精轧螺纹钢筋40S
i2MnV
;其力学性
质应符合表
1的规定。
精轧螺纹钢筋的力学性能
表1(2)水泥:预应力锚杆的水泥砂浆采用标号
42.5#的普通硅酸盐水泥。
(3)砂:采用最大粒径小于
2.5mm
的中细砂。
(4)水泥砂浆:预应力树脂锚杆张拉段进行灌浆浆液采用
膨胀水泥砂浆强度等级
M30。(5)外加剂:
按设计施工图纸要求
,在注浆锚杆水泥砂浆中添加的膨胀剂,
其品质应不含有对锚杆产生腐蚀作用的成分
。(6)树脂卷采用设计图纸规定的
C50树脂锚固 ...