余热发电电气专业检修方案
1.1.1 发电机检修
1)机组停机,了解停运前设备状况:各部位温度是否正常;漏氢量是否超
标;转子是否有一点接地及其他缺陷,如有进行检查和处理。
2)碳刷、滑环架部分检修:检查刷架、刷握有无损伤、裂纹、过热、导电
接触面情况,整体吹尘清扫,擦拭干净。    检查碳刷磨损情况并按说明书要求更
换磨损严重的碳刷。 检查碳刷刷架弹簧压力, 对达不到压力要求的刷架弹簧进行
更换。
3)检查发电机高压出线套管:套管应无裂纹、无油水附着,连接部分不应
有过热,风路应无堵塞,测量绝缘电阻使用    2500V摇表 1000MΩ 以上。
4)封闭母线检修:检查接头接合面平整、光滑、无损伤、无过热、焊接良
好、无裂纹,螺扣无损坏,母线支持瓷瓶无裂纹、固定良好,清扫干净,母线筒
无过热,母线筒内外清理干净。
5)发电机出线 PT、CT柜检修:柜内清理干净,支持瓷瓶无裂纹,动、静触
头牢固,插入位置良好,滑动接触部分在清擦干净后,涂一层薄凡士林,        CT 处
清理干净,无油污。
6)发电机试验
a. 测量发电机定子绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数。
b ...