楼主: 打了个飞的
113 0

[课件与资料] 电气专业检修方案 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7525份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

97%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4892.7497
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18809 点
帖子
2173
精华
0
在线时间
1405 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2026-1-22

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2025-3-17 17:37:09 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
余热发电电气专业检修方案
1.1.1 发电机检修
1)机组停机,了解停运前设备状况:各部位温度是否正常;漏氢量是否超
标;转子是否有一点接地及其他缺陷,如有进行检查和处理。
2)碳刷、滑环架部分检修:检查刷架、刷握有无损伤、裂纹、过热、导电
接触面情况,整体吹尘清扫,擦拭干净。    检查碳刷磨损情况并按说明书要求更
换磨损严重的碳刷。 检查碳刷刷架弹簧压力, 对达不到压力要求的刷架弹簧进行
更换。
3)检查发电机高压出线套管:套管应无裂纹、无油水附着,连接部分不应
有过热,风路应无堵塞,测量绝缘电阻使用    2500V摇表 1000MΩ 以上。
4)封闭母线检修:检查接头接合面平整、光滑、无损伤、无过热、焊接良
好、无裂纹,螺扣无损坏,母线支持瓷瓶无裂纹、固定良好,清扫干净,母线筒
无过热,母线筒内外清理干净。
5)发电机出线 PT、CT柜检修:柜内清理干净,支持瓷瓶无裂纹,动、静触
头牢固,插入位置良好,滑动接触部分在清擦干净后,涂一层薄凡士林,        CT 处
清理干净,无油污。
6)发电机试验
a. 测量发电机定子绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数。
b ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:极化指数 发电机 接触面 说明书

电气专业检修方案.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-6846403.html

118 KB

需要: RMB 2 元  [购买]

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-27 11:42