池州九华发电有限公司
#1 机组 0102A 级检修后电气试验方案


    批准:
    审核:
    编写:


   二○一○年四月十日
           0102A 修后电气试验方案
一、试验项目
1. 发电机不同转速下的交流阻抗及功率损耗试验      ( 每次测量 10 分钟 )
2、励磁调节器动态特性试验(    3 小时)
3、发电机空载特性、核相(    2 小时)
4、发电机假并列试验。 (除操作时间,试验时间      1 小时)
二、试验条件
  0102A 修工作已全部结束,工作票已全部终结,安全措施已拆除,检修交待齐全,设备异动通知
单齐全,所有缺陷消除闭环,各部分经冷态验收合格,所有电气系统具备动态试验条件。
三、 试验准备
1、应提前做好向省调申请停用    220kV Ⅰ母线及 #1 机组启动的工作;
2、发变组、励磁系统检修工作已全部结束,现场已清理,检查各接线完整;
3、发电机内冷水质合格,水压正常,油系统正常;
4、 测量发电机带主变低压侧绝缘电阻及吸收比合格,测量转子绝缘电阻合格;
5、总启动试验仪器现场接线就绪,    并设置好各 ...