接地与接零保护系统检查要点
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1)在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。
2)施工现场每一处重复接地电阻值应不大于10,不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处),重复接地线应与保护零线相连。接地电阻每季度公司至少复测一次,现场每月检测次。
3)接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地体作用连接。垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢,不得采用螺纹钢材。
4)保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源的零线引出。保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳(包括配电箱)。
5)保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用统一标志的绿/黄双色线,任何情况下不得将绿/黄双色作负荷线。与电气设备相连的保护零线应为截面不小于2.5mm的绝缘多股铜线。
6)保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不宜采用铰接,电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂 ...