气体继电器的安全维护
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。如果不能正确使用或使用不当,则可能造成变压器损坏。
按照规定,对800kVA及以上的电力变压器和400kVA及以上的车间电力变压器均应装设气体继电器保护装置。在使用气体继电器中,加强维护工作。坚持预防为主,做好运行变压器的安全保护。
1.气体继电器使用前应经校验合格,并与变压器同时安装投入运行。应做好气体继电器的定期校验和日常巡视检查维护工作,保证动作的可靠性。
2.变压器安装检修后投运初期,气体继电器内可能会积聚气体,此时应退出跳闸保护,只投信号保护,待变压器内残存气体排尽后再投入跳闸保护。
3.变压器运行中进行大量放油、补油、带电滤油,更换净油吸附剂、开闭继电器连接管道阀门等工作时,易引起继电器误动,应 ...