配电室发生火灾应操作程序与标准
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1、配电室发生火灾时,当班人员应立即组织自救,同时电话通知消控中心和部门领导;
2、配电室发生火灾后,为保证人身安全,防止人身触电危险,应尽可能立即切断电源,切断电源时应注意以下几点:
1)火灾发生后,因烟熏火烤,火场内的电气设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应先作好安全技术措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用电压等级合格的绝缘工具;
2)停电电应按照倒闸操作顺序进行:先负荷后电源,先低压后高压;
3)切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作;
4)夜间发生火灾时,切断电源要解决监时照明,以利扑救;
5)需要供电局切断电源时,应迅速电话联系,说明情况;
3、带电灭火的安全技术要求:
1)应使用电气火灾灭火器;
2)扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持足够的安全距离,10KV电源不小于0.4M;
3)对高空设备灭火时,人体与带电体之间的仰角不应大于45度,并站在设备外侧,以防坠落造成触电伤害;