施工中电焊机的安装要求
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1、电焊机运到现场或在使用之前,应由主管部门验收合格,露天放置应稳固并有防雨措施,每台电焊机有专用的开关箱和一机一闸控制,并由专业电工负责安装;
2、应采用自动开关控制,不能使用手动开关(如胶盖闸刀开关)。由于电焊机一般容量比较大,而手动开关的灭弧能力差,接通和断开电源速度慢,容易发生弧光和相间短路故障,所以规范规定,动力线路大于5.5KW时,应使用自动开关控制;
3、电焊机的一次侧及二次侧都应装设防触电保护装置;
4、一次侧的电源线长度不应超过5m。因为一次线相对二次线来讲,电压高、危险性大,所以应当控制其长度尽量短,不拖地,并加防护套管,防止钢筋等金属挂、砸、压等发生事故。若必须加长时,应架设高度在2.5m以上,并固定牢*。同时要求线路与电焊机接线柱连接牢固,其上部应有防护罩,防止意外损伤及触电;
5、按照现场安全用电的要求电焊机的外壳应做保护接地或接零;
6、为了防止高压(一次测)窜入低压(二次侧)造成 ...