1情况简介
涩北首站是涩-宁-兰输气管线的起点,处于柴达木盆地腹地,与青海油田所属的涩北气田毗邻,距其外输4号集气站间距不足50m。由于地理条件所限,目前涩北首站站内用电采用燃气发电机自供电方式。
发电机房火灾本身会造成发电机及其他设备设施、建筑等损坏,导致消防泵、阀门电动执行机构等设备无法启动,火灾扑灭时间延长,损失扩大;火灾蔓延后危及整个场站和管道的安全运行;运行的燃压机组停机,造成气田低压分离器超压,发生物理爆炸,甚至引发火灾。(由于与气田距离近,气田开发早期分离器设计承压能力低,机组停机后下游高压气体和上游低压气体会作用于单向阀,导致上游气体无法向下游输送,上游压力急剧升高,导致4号集气站低压分离器超压,发生容器爆炸事故)。
从上述分析可以看出,基于自发电输气场站的发电机房如果发生火灾事故,其应急工作极其复杂。对于涩北首站来说,目前只设置1个综合输气工岗位,值班人员3人。如何保证在有限的人 ...