直流高压发生器做试验时放电安全操作要求
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
直流高压发生器做试验时放电安全操作要求
1、对试验设备或试品放电应使用接地操作棒。使用接地操作棒时,手不得超过握柄部分的护环。接地线与人体的距离应大于接地操作棒的有效绝缘长度。接地操作棒的绝缘长度应按安全作业的要求选择,但总长度不得小于1000mm,其中绝缘部分700mm,握手部分300mm。
2、对高压试验设备及试品在高压试验前、试验后的放电,必须先将接地操作棒的接地线可靠地连接在接地点上,再用接地操作棒放电。对大电容的直流试验设备和试品的放电,应先用带放电电阻的接地操作棒放电,然后再直接短路接地放电。
变更冲击电压发生器波头和波尾电阻或直流发生器更换极性前,必须对电容器逐级短路接地放电或启动短路接地装置。
3、对高压试验设备和试品在进行高压试验前、后的放电时间,一般不短于5min。对大容量的直流试验设备和试品的放电时间,应在5min以上。