低压配电系统接地形式
简介:在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中心点有三种接地运行方式:一种是电源中性点不接地,另一种是中性点经阻抗接地,在有一种是中性点直接接地。前两种合称为小接地电流系统,也称中性点非有效接地系统,或中性点非直接接地系统。后一种中性点直接接地系统称为大接地电流系统,也称中性点有效接地系统。我国3-66KV系统,特别是3-10KV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。如单相接地电流大于一定数值时(3-10KV系统中接地电流大于30A,20KV及以上系统中接地电流大于10A时),则应采用中性点经消弧线圈接地运行方式。我国110KV及以上的系统,则都是采用中性点直接接地的运行方式。我国220V/380V低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线、保护线或保护中性线(功能见下张幻灯)
低压配电系统接地形式
1、中性线(N线)功能:一、用来接额定电压为相电压的单相用电设备           二、用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流           三、减小负荷中性点的电位移
2、保护线(PE线)功能:用来保障人身安全、防止发生 ...