防雷接地工程导则
防雷接地常见质量问题——材料不合格1、镀锌扁钢尺寸不合格2、圆钢尺寸不合格
相关标准、图集《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2015《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T702-2008
防雷接地常见质量问题——施工管控不到1、避雷带、引下线、接地体搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔2、底板钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件3、跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理4、屋面金属物(如管道、梯子、设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连
防雷接地
防雷接地管控要点
明敷避雷网安装应平正顺直,避雷网支架间距均匀且不大于1m 避雷网支架应垂直、固定牢固每个支持件应能承受大于5kg的垂直拉力避雷线连接时焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接
防雷接地
防雷接地管控要点
利用结构钢筋或结构金属柱做引下线的,连接圆钢直径应不小于12mm引下线应与接地网可靠焊接,圆钢与圆钢、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊屋面避雷 ...