派克 590 直流调速器  88060757
590P 的参数快速设置:
通电后按 M 键直到出现 DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到 CONFIGURE DRIVE(配置调速器),
按 M 键进入菜单,找到 CONFIGURE ENABLE(组态有效),按 M 键进入菜单,将 DISBALE(不允许)
改成 ENABLE(允许)
      ,此时面板灯闪烁,按 E 键退出;按向下的键,找到 NOM MOTOR VOLTS(电
枢电压),按 M 键进入菜单,输入额定电枢电压,按 E 键退出;按向下的键找到 ARMATURE CURRENT
(电枢电流),按 M 键进入菜单,输入额定电枢电流,按 E 键退出;按向下的键找到 FIELD CURRENT
(励磁电流),按 M 键进入菜单,输入额定励磁电流,按 E 键退出;找到 FLD.CTRL MODE(励磁
控制方式),按 M 键进入菜单,把 VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成 CURRENT CONTROL(电流
控制),按 E 键退出;按向下的键找到 SPEED FBK SELECT(速度反馈选择) ,按 M  ...