问:室内机和室外机上面的热交换器表面积不同要的毛细管长度也不同,到底哪个要长一点,
为什么?
网上有答案说是制热时要的毛细管长一点。是不是制热时,因为室外温度都比较底,加长毛细
管可以减小制冷剂的流量,蒸发压力温度都下降,这样才能吸收到外面的热量。这样理解对不
对?
答:
这个不单单是“长短”的问题;
空调制热运行时的蒸发压力低于制冷运行时的蒸发压力,也就是说,制冷运行的压缩比小于制
热运行的压缩比;
空调制热运行的毛细管要比制冷运行的毛细管 长 或者 细。
追问:
为什么 空调制热运行时的蒸发压力 要 低于制冷运行时的蒸发压力
回答“
制冷系统在选型匹配的时侯,制冷是按冷风型 5 度蒸发温度,冷水型 2 度蒸发温度确定的。而
制热是按照蒸发温度-5 度。
追问:
我老师说,制热时 室外机吸收的热量+压缩机工作的热量=室内机放出的热量
室内机换热面积小,室外机面积大吸收热量多了会在室内机热量不能全部放不出来。增加毛细
管的长度,减小室外机吸收的热量,增加了室内机压力温度也增加了。
不知道有没听错
回答:
如果你老师真的是这样说的,那我就真的无语了。
他说的是错的。
追问:
我也怀疑,冬 ...