调试智能变电站简单流程及工具用途
1,了解全站的设备清单,确定全站的设备地址表,并分配装置IED名称,IP地址。
2,在设备清单的
根底上,划分vlan,划分vlan的原
那么按照间隔与功能为
根底,目前过程层采用有两种常用组网结构,一个是SV与goose交换机分开,另外就是SV与goose在同一交换机上,对于后一种,切忌sv与goose不要划分到同一vlan,对母差保护有影响,导致的后果就是母差goose接受会中断,目前在现场已经发现类此问题。
3,要求各个厂家提供全站ICD模型文件,按照ICD模型文件发送数据集分配
MAC地址,APPID地址
,最好做到MAC地址后两个字节与APPID地址同一,查问题
比拟方便。4,做全站过程层,站控层SCD
,并按照分配好的
Vlan,
MAC,APPID
,IP地址
填写参数。
5,按照设计院提供的虚端子图做过程层虚端子连线,目前可以采用Exceltoxml工具自动连接,前提是设计院提供是标准的excel表格,并且逻辑路径正确,只需要修改IED名称即可自动连接。